Электрики, подскажите.

Автор Тема: Электрики, подскажите.  (Прочитано 67109 раз)

Smith

  • Не случайный
  • **
  • Сообщений: 477
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #390 : 27.02.2022, 17:44:09 »
Недавно, по заявке в АЭС, поставили столб возле дачного участка для подключения к электросети. Сейчас нужно установить столбик для щитка уже на своей территории. К кому можно обратиться для такой работы под ключ, кого посоветуете, сколько это может стоить? Столб стоит прям у забора, второй нужен рядом с ним, но с другой стороны забора.
Найти номер мастера участка, чья бригада техпрес выполняла, не исключаю, что они же тебе и помогут, возможно только в нерабочее время

DimonS

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6016
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #391 : 27.02.2022, 17:50:16 »
Возможно длина пролета большая получается, по-этому обязали промежуточную опору установить.
Если только так...
В том году у нас меняли провода на СИП и на одном участке расстояние было в пределах нормы, но получалось большое провисание. Попросили эту же бригаду поставить еще один столб рядом с забором. Так как по ТУ он там стоять не должен, то за 500 руб (вроде бы) пробурили дырдочку и воткнули нормальный столб.
Правда, столб был не их, уже лет 10-12 железобетонные около участков валяются.

Hilander

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 49
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #392 : 28.02.2022, 11:56:35 »
что он не может тупо бросить в/кабель к себе на территорию
Высоковольтный - 10 кВ? Если 400В, то в чем проблема бросмть его прямо на дом и щиток уже на доме поставить?
Или я что-то не понял, или 99,9 % подключений не правильно сделаны - сразу со столба на дом:)
Подозреваю что дома нет либо он идет под снос

DimonS

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6016
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #393 : 25.03.2022, 14:38:29 »
Частный дом, нужно оформить электроплиту, ибо газ дорогой стал, с соответствующим тарифом.
В общем, не ожидал что так быстро вопрос решится. Ждали только пока с отпуска работник в БТИ выйдет.
Оформление в БТИ - 15 минут и рубдвадцать по стоимости. Попросили только фото электроплиты, причем показал на телефоне его. Оплата через Сбер-Онлайн, прямо на месте, чек не потребовался.
На прошлой неделе создал ЛК на сайте ДРСК, приложил сканы документов и сегодня уже подписал договор.
Никто не приходил проверить установку плиты и подключение, не потребовалась справка о прописке...

Вот какого хрена раньше не оформляли? "Варите на печке, в частных домах электроплиты не предусмотрены" - и все.

каспер

  • Не случайный
  • **
  • Сообщений: 188
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #394 : 25.03.2022, 20:10:58 »
DimonS, двадцать штук за это?

DimonS

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6016
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #395 : 25.03.2022, 20:17:39 »
двадцать штук за это?
1200 БТИ.
1000 за договор и акт.
2200 получается вроде как...

Smith

  • Не случайный
  • **
  • Сообщений: 477
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #396 : 25.03.2022, 21:14:58 »
двадцать штук за это?
1200 БТИ.
1000 за договор и акт.
2200 получается вроде как...
При учете если есть техпаспорт, верно?

DimonS

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6016
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #397 : 25.03.2022, 21:23:55 »
При учете если есть техпаспорт, верно?
Техпаспорт на дом? Ну да, его же при оформлении дома выдают. В БТИ только внесли в него запись об электроплите.

DimonS

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6016
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #398 : 11.05.2022, 08:23:43 »
Кто подскажет? На какой ток эта переключалка рассчитана?

Киловатта три выдержит?
Обозначений никаких нет, кроме напряжения на катушке и частоты тока.
Новый с известными параметрами не смог найти, нужен именно переключатель, а не простой магнитный пускатель.

sky star

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 9068
  • et servi etus servient illi
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #399 : 11.05.2022, 08:27:15 »
на вид пускатель второй величины
током до 30А условно , при необходимости и 35А выдержит , но больше 20А точно выдержит

DimonS

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6016
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #400 : 11.05.2022, 08:44:12 »
sky star
Спасибо. Буду тогда ставить и не опасаться.

DimonS

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6016
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #401 : 21.05.2023, 12:52:48 »
Немного не в эту тему.
Трехфазка. Отгорела одна фаза на выходе из автомата, прихватив за собой кусок провода. Автомату уже лет из советских времен, так что претензий нет - отслужил свое Счетчик опломбирован (отгоревший провод входит в него).

Что нужно делать сейчас? Писать заявление в ДРСК с просьбой заменить? Или самому можно как-то сделать? Ибо ДРСК через полгода если и заменит автомат, и то вряд ли.
Автомат новый и провод в наличии есть, мог бы и сам поменять.

Smith

  • Не случайный
  • **
  • Сообщений: 477
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #402 : 21.05.2023, 13:01:08 »
Снимай пломбу со счетчика, пиши заяву в дэк (если многоквартирный) или в ДРыСК (если частный) что снял и нужно будет пломбировать, делай свои дела. Все

Meloman28

  • Не случайный
  • **
  • Сообщений: 116
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #403 : 21.05.2023, 13:06:53 »
Немного не в эту тему.
Трехфазка. Отгорела одна фаза на выходе из автомата, прихватив за собой кусок провода. Автомату уже лет из советских времен, так что претензий нет - отслужил свое Счетчик опломбирован (отгоревший провод входит в него).

Что нужно делать сейчас? Писать заявление в ДРСК с просьбой заменить? Или самому можно как-то сделать? Ибо ДРСК через полгода если и заменит автомат, и то вряд ли.
Автомат новый и провод в наличии есть, мог бы и сам поменять.
Я бы заменил автомат на такой же советский, одел подгоревший провод в "хлорку" гофру, короче любой изолятор и всё.

The BEST

  • Завсегдатай
  • ****
  • Сообщений: 3776
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #404 : 21.05.2023, 13:07:19 »
Старую пломбу не выкидывай.
На всякий случай сделай фото счетчика до снятия пломбы, чтобы были видны показания и пломба в кадре, у меня водоканал как-то попросил.

sky star

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 9068
  • et servi etus servient illi
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #405 : 21.05.2023, 16:15:35 »
я видео снимал
когда соседский счетчик задымил и мой поплавился

DimonS

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6016
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #406 : 21.05.2023, 20:26:34 »
Старую пломбу не выкидывай.
На всякий случай сделай фото счетчика до снятия пломбы, чтобы были видны показания и пломба в кадре, у меня водоканал как-то попросил.
Это понятно.
Но надо еще ТП отключить. Я бы и без отключения поменял (мало что ли током лупило, у меня к нему иммунитет), но электрики не согласятся такое делать.

zoldat

  • Не случайный
  • **
  • Сообщений: 223
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #407 : 21.05.2023, 23:14:32 »
DimonS, тебе главное прикрыть жопу с пломбой, как писали выше, и сделать лектричество. остальное - проблемы электриков.

DimonS

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6016
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #408 : 22.05.2023, 11:51:52 »
Что сегодня случилось?

Утром пытаюсь дозвониться до Энергосбыта по номеру на квитанции в Новобурейск (8-800-...). Тупо звонок сбрасывается. Никто не знает другого номера. Ладно, нашел по знакомым. Позвонил. "Мы этим не занимаемся, это не наша работа". Бля, а куда я плачу тогда за ЭЭ? Дали номер электроучастка там же, в Новобурейске. Там - обращайтесь в свой участок по месту жительства, у нас там сотрудница есть. Спрашиваю - это к *** что ли? Да. На мой протест, что если она сразу заявление не проебет (что скорее всего и случится), то может через месяц наткнется на него и еще через пару месяцев отправит к вам же - засмеялись, видно того же мнения о ней. Говорю, что сам бы заменил, но нужно пломбу срывать и ТП отключать. Тут уже ответили, что заявку зарегистрировали и пломбу срывать можно. И дали прямой номер их электрика у нас. Позвонил - сказал что хоть сейчас может сделать. Заехал за ним, провод он сам нашел (старый обгорел начисто), минут сорок провозился и все сделал. ТП не отключал, сказал что пусть лучше током ебнет, чем потом тонну бумаг писать за отключение.

Могут же работать когда хотят :)

PS. Ничего не платил, пломбировка сказали тоже бесплатная, но попозже - как раз эта сотрудница на больничном.

sky star

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 9068
  • et servi etus servient illi
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #409 : 22.05.2023, 12:27:25 »
я мужикам за работу тоже не платил , однако  пару пива дал )
взяли


DimonS

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6016
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #410 : 22.05.2023, 13:08:51 »
Не, неофициально я тоже заплатил. Я имел ввиду что официально все бесплатно делают.

paravis

  • Завсегдатай
  • ****
  • Сообщений: 4496
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #411 : 22.05.2023, 16:13:38 »
ТП не отключал, сказал что пусть лучше током ебнет, чем потом тонну бумаг писать за отключение.
Вот поэтому у нас и преступность высокая (свидетелей так бумагами заипут, что нуегонах) и электриков нехватка :)

DimonS

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6016
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #412 : 29.05.2023, 11:31:42 »
Какой кабель нужно приобрести?
Дано: метров 30-40 трехфазки, мощность 3 кВт циркулярки и 6 кВт бойлер, одновременно не включаются никогда.
Сейчас проброшен хз как называется, старый советский кабель с двойной изоляцией типа ПВХ, многожильный.
Где-то оборвалась фаза одна. Нужно заменить. А вот на что? Если именно такой же, то его уже наверное нигде и не купишь, да и цена у него как на медь в кубе будет. Не обязательно многожильный, и негибкий подойдет. В какую сторону смотреть?

Да, кабель уличный.

The BEST

  • Завсегдатай
  • ****
  • Сообщений: 3776
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #413 : 29.05.2023, 12:38:22 »
ВВГ в гофре


DimonS

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6016
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #414 : 29.05.2023, 12:42:47 »
ВВГ в гофре


Понятно. В гофре не проблема пустить.
Какой квадрат нужен?
В принципе можно и люминь пустить, не такая уж нагрузка большая.

Ну и как обычно. Где купить подешевле? Нагорная?
А то может кто запасы свои продаст подешевле?

strannyks

  • Не случайный
  • **
  • Сообщений: 468
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #415 : 29.05.2023, 12:57:59 »
Какой квадрат нужен?
Если нагрузка три фазы - хватит 4*6мм2 медь

RangerRU

  • Завсегдатай
  • ****
  • Сообщений: 1206
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #416 : 29.05.2023, 13:20:49 »
ВВГ в гофре
ВВГнг-LS (можно с литерой "П" - плоский, если требуется)
обязательно ГОСТ

Meloman28

  • Не случайный
  • **
  • Сообщений: 116
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #417 : 29.05.2023, 13:21:22 »
СИП 16й + натяжители, дешевле выйдет, и гофра не нужна, тем более воздушка

Собака Павлова

  • Завсегдатай
  • ****
  • Сообщений: 2402
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #418 : 29.05.2023, 14:58:39 »
Какой квадрат нужен?
Если нагрузка три фазы - хватит 4*6мм2 медь
нихренасебе запас у меня на таком 21квт запитан, бойлер то поди не одна тена 6квт на одной фазе сидят

DimonS

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6016
    • Просмотр профиля
Re: Электрики, подскажите.
« Ответ #419 : 29.05.2023, 15:30:48 »
Да, 4х6 перебор вроде бы :)
Бойлет - три ТЭН-а по 2 кВт на фазу.

СИП 16й + натяжители
Натяжители не нужны. Кабель идет по забору метров 5-6, потом по низу дома, просто лежит на фундаменте. Но в гофру не проблема упрятать его.

2,5 квадрата меди хватит? Или подстраховаться и 4 квадрата прокинуть?

Я просто не разбираюсь в изоляции и тем более в марках кабеля. Вот и спросил саму марку. ВВГ понятно, но как бы чуть больше чем половина кабелей к ним относится.